[QUOTE=山賊;1015935][/QUOTE]
山賊大你好~
已於今日中午做過外部導體測試了,
所得數據如下:
紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座水線
約HV 000~013 平均值在011~013
此時的電壓約為109 V
可列印頁面
[QUOTE=山賊;1015935][/QUOTE]
山賊大你好~
已於今日中午做過外部導體測試了,
所得數據如下:
紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座水線
約HV 000~013 平均值在011~013
此時的電壓約為109 V
[QUOTE=Fabian C;1016061]一般來說,電腦週邊若只有網路設備故障,
不是電話線的問題,就是Cable線的問題,而不是電源的問題。
(就看是接Cable還是ADSL?)
因拉來拉去要收5元室內線路維護費的電話線,並沒有金屬屏蔽的包覆層,也沒把電話線藏在牆壁裡,
只要家裡附近有個閃電,可能閃電電荷就把網卡給搞掛了!
而Cable有金屬屏蔽包覆層,可避免此干擾問題,[COLOR="Red"]但金屬包覆層必須要接地[/COLOR],才能預防閃電或漏電的問題,
所以,你可以用三用電表,一頭接110V市電的火線,一頭接上Cable的包覆層當做水線,測電壓看有沒有110V?
(是Cable可鎖緊的金屬接頭要接地,不是中間那根訊號線)
若沒有110V,就代表你那條Cable沒做好接地,
若某家和你共用Cable的電視機漏電,就會順著原本應接地的包覆層,把電導到你Cable Modem的地線。
一般電視機比較能承受較高的電壓,且CRT的靜電也蠻會電人的...所以較沒差,
地線的電位過高,是有可能把直流電變壓器搞掛...
但若不是Cable的金屬屏蔽沒做好接地....那問題就難抓了~~
可能是你放Modem的地方有偷偷的滴水,讓變壓器接頭短路,接頭自然會燒掉...
另外,搞不好也只是變壓器接頭短路燒壞,可能把DC接頭換一下就好了![/QUOTE]
Fa大你好,今日回家後會把你說的部份做個測試
你說:
[QUOTE]一頭接上Cable的包覆層當做水線,測電壓看有沒有110V?(是Cable可鎖緊的金屬接頭要接地,不是中間那根訊號線)[/QUOTE]
這是指要把一棒接在金屬的接頭位置嗎?
還是指CABLE的外層絕緣(黑色)那個位置呢?
上次CABLE的人員有來加裝了一個東西
上面是寫CABLESAT的東西,其餘就沒了,就是一條CABLE線
接數據機而已,不曉得這樣是否有做接地的動作?
Modem的地方因無滴水的出現,房間內也都無水,
另DC接頭部份可能性可能會小一些,因為換了很多顆都是如此
很感謝Fa大的指導,謝謝你^^
[QUOTE=kaotc;1016063]切割意思是把插頭塑膠部份割開再重新接線(別接反了),不需要技術喔。
當然要小心別切到手了。
若只是線燒斷那麼買新的變壓器真的很浪費,
有一種可以切換電壓的變壓器有沒有試過?
也許電壓切小一點就好了..
不過你的問題真的很奇怪,為什麼變壓器本身和數據機都不會燒壞?
難道數據機以及變壓器本身可以耐大電流?
還有房間的溼度有沒有檢查看看?
至於台電,變電箱或是電表那邊他們有派人檢查嗎?[/QUOTE]
這樣我了解意思了,但這部份可能需要做桿的動作
我沒桿過,不知道是否能自已接好?
切換式的變壓器我沒有試過,下次若有再買的話
也許會買來試試看,但希望不要是此問題,
說真的滿奇怪的,數據機、變壓器都不會壞耶,
而都只會線燒掉,也都燒同樣位置,這幾天又都很正常沒燒線...
台電的部分我沒再問過了,因之前是直接至台電門市問過,
但看他們的意思和樣子便是要我自已找水電解決,所以這部分也沒了
很感謝Ka大的指導^^
[QUOTE]Fabian C [/QUOTE]
自已桿我可能去買頭的時候問看看電料行的人
看他們願不願意教我,那天我去買電表測試棒
問他們我碰到的問題,都不太想回我,因為他們說也沒碰到過
這種問題,無法回答...希望如只是桿這個的話願意教我
謝謝Fa大的回覆
[QUOTE=obey;1016158]這樣我了解意思了,但這部份可能需要做桿的動作
謝謝Fa大的回覆[/QUOTE]
不要客氣,只是提供心得,說指導不敢當..
想辦法小心割開插頭接線的部份就容易了,
先不要焊,把線跟原先接觸點接觸看看是否沒問題,
這是要確定變壓器是否真的沒壞喔。
如果不會焊還是不要嘗試好了,用轉的固定再用膠帶包起來
也是可以,反正插頭並不會常常動到。
記得不在家時變壓器要拔起來,否則很危險。
對了,忘了問你如何確定變壓器沒壞呢?
[QUOTE=obey;1016156]這是指要把一棒接在金屬的接頭位置嗎?
還是指CABLE的外層絕緣(黑色)那個位置呢?
[/QUOTE]
前面你有提到 紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座[COLOR="red"]水線[/COLOR]
此時的電壓約為109 V ???? <----搞不清楚你109V怎麼來的?若這樣接有109V,就有問題了!
應該是黑棒接插座[COLOR="Red"]火線[/COLOR],電壓約109V才對...
我是怕你還搞不清水線/火線,
驗電起子約15~30元,五金百貨大賣場/電子材料行....都有賣。
[url]http://www.jin-hua.com.tw/webdesign/group.asp?id=1697[/url]
1. 先用驗電起子插入插座孔,可測插座的哪個孔是水線?哪個孔是火線?
手要碰到驗電起子[COLOR="Red"]筆帽[/COLOR]金屬的地方,遇到有帶電的就會發亮!(不是用手碰筆尖金屬部份呀!)
驗電起子測插頭的兩孔,會發亮的孔是火線 110V左右,不發亮的是水線 0V左右。
因為水線是有公共接地,所以才會0V
而Cable金屬屏蔽層也要接地,所以也應該要0V左右。
2. 把三用電表設到交流 200 V,
一棒接在Cable金屬的接頭位置(不是中心的銅線),一棒接在插座的火線 110V,
(測交流電時電表可不分紅黑棒,但測量時紅黑棒金屬不可互碰,否則會短路)
也就是把Cable的金屬屏蔽層當做插座的水線來測,這樣就可測出Cable外覆層有沒有接地了!
若沒有110V,而是電壓過高或過低,就是Cable線沒接地,要叫有線電視快處理好,
若可量出110V左右,就代表Cable金屬屏蔽層有接地,則可排除Cable線未接地的問題。
若確定不是Cable線未接地的問題,變壓器接頭卻老是會燒掉,
就要注意接頭部份是否有被拉址過,或是否環境造成接頭短路,或電源問題,
或Cable Modem端的接頭裡面是不是有什麼異物。
應該檢視 廠商搭配的變壓器 , 才是重點。
若是110伏特的電力來源有異常, 家中其他電器也應該會出問題。
若是 CABLE 纜線有問題, 電視機也是會不妥當。
若懷疑家中電力有問題, 應是找有電工執照的技師到府檢驗, 若是家中保險絲箱之前有異常, 就要接洽台電公司, 請他調整。
所以, 應該積極檢視 CM的電源變壓器, 看看是否十分安全,十分適應各惡劣環境。
所謂當初某廠牌電腦電源 供應器號稱 "十國安規認證" 的口號, 是不是該尊重其表現優異性與特點。
電源變壓器若不是十國安規認證的 隨意而安, 可以自行裝上玻璃管保險絲是消極的自我保護措施。
[QUOTE=kaotc;1016171]不要客氣,只是提供心得,說指導不敢當..
想辦法小心割開插頭接線的部份就容易了,
先不要焊,把線跟原先接觸點接觸看看是否沒問題,
這是要確定變壓器是否真的沒壞喔。
如果不會焊還是不要嘗試好了,用轉的固定再用膠帶包起來
也是可以,反正插頭並不會常常動到。
記得不在家時變壓器要拔起來,否則很危險。
對了,忘了問你如何確定變壓器沒壞呢?[/QUOTE]
恩這樣我了解了,不焊用包的我就會了,謝謝Ka大幫忙
怎麼確定變壓器沒壞,因為我有把燒線的地方用絕緣膠帶包起來
使用,都很正常沒什麼問題(好幾顆都可以,除了有幾顆是燒剩下一條不行)
[QUOTE=Fabian C;1016213]前面你有提到 紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座[COLOR="red"]水線[/COLOR]
Fa大你好,關於109V的部份,那時我是再量過插座的電壓
是否正常,所以把紅棒接火線、黑棒接地線,
今天下午的時候我有量過Fa大請我測量的部份了,
如圖片中所示的結果,如在轉接頭皆很穩定在111V~113V之間
如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,
大約都在90~105V左右,但也有可能是我沒接觸好吧(不過我有測了很多次都是如此)不知這樣是否正常呢?因為在轉接頭後包括到數據機主機的出來的接頭都是很穩定111~113V呢,有時會到115或117(有可能是我有動到吧,因為我量了好幾分鐘幾乎是111~113)
[IMG]http://img169.imageshack.us/img169/4645/5588819a1ug7.png[/IMG]
如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,
如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,
不知會不會是我所想的這2個了...
[QUOTE=marcio;1016231]應該檢視 廠商搭配的變壓器 , 才是重點。
還記得以前用了好幾年的CABLE數據機都沒此問題,
而雷擊後換掉的一直出現燒線的問題,雖然也都換了
新的數據機、變壓器給我們後,但還是會燒線,而家中
其它的電器都完全沒出現任何問題,說真的經由這幾個月來
一直發生燒線的問題真的造成我很大的困擾,問了很多人
也買了很多變壓器真的很灰心,
所以我才會有這念頭,若還是解決不了問題,只好7月份預繳費用完了後
就想換掉CABLE上網改用ADSL了,
但也經由這次的問題讓我多知道許多電的資訊、知識,很感謝各位
[QUOTE=obey;1016154]紅棒接CABLE F接頭,黑棒接插座水線
約HV 000~013 平均值在011~013[/QUOTE]
這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..
[QUOTE=obey;1016270]如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,大約都在90~105V左右[/QUOTE]
有可能轉接頭的頭尾之間的金屬, 電氣上的接觸不是非常良好, 才會有這樣的測試數據..
[QUOTE=obey;1016270]如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,不知會不會是我所想的這2個了...[/QUOTE]
您查查看, 線燒掉, 是不是每次燒的位置都一樣? 若都是燒在同一位置, 試著挪移一下機器擺放與佈線位置; 此外! 置放機器的"桌面", 是不是金屬桌? 可以的話, 以該桌面當參考點, 分別測量水線, 火線, cable 外部導體等, 對此桌面的電位..
還有! 看一下燒焦的位置, 是只燒外部絕緣體, 還是連銅線都燒熔? 可以的話, 麻煩照一下各個變壓器及燒焦位置的圖片給大家參考..
對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....