回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=obey;1016270]
如在轉接頭的尾部則數據很不穩定的跑90~120V之間左右,
大約都在90~105V左右,但也有可能是我沒接觸好吧(不過我有測了很多次都是如此)不知這樣是否正常呢?因為在轉接頭後包括到數據機主機的出來的接頭都是很穩定111~113V呢,有時會到115或117(有可能是我有動到吧,因為我量了好幾分鐘幾乎是111~113)
如果不是接地問題真的有點想不出方法了,目前這陣子都未燒線掉,
如果不是CABLE問題,依目前來看只剩下電腦沒換過、CABLE線沒換過了,
不知會不會是我所想的這2個了...[/QUOTE]
這樣看來,你[COLOR="Red"]現在[/COLOR]Cable線的接地是正常的了!
在轉接頭的尾部則測得不穩定跑90~120V的數據,
是因三用電表紅/黑針接觸不良所造成的誤差,因為那Cable接頭都是同一根....
其實還有個可能....
因為先前你的數據機曾因雷擊到附近電線桿而換新,
就代表當時你的Cable線的接地很可能有問題,
後來雖然換了數據機和變壓器,但可能Cable線的接地還是沒接好!
直到最近你再反應和重新測量時,有線電視的人員才偷偷把Cable線的接地接好。
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=山賊;1017048]這表示 cable 的地電位與您家裏水線地電位不同, 您再觀察一下, 若三樓浴室外的電熱水器不啟用的狀態下, 是否仍然會是同樣的數據..
有可能轉接頭的頭尾之間的金屬, 電氣上的接觸不是非常良好, 才會有這樣的測試數據..
您查查看, 線燒掉, 是不是每次燒的位置都一樣? 若都是燒在同一位置, 試著挪移一下機器擺放與佈線位置; 此外! 置放機器的"桌面", 是不是金屬桌? 可以的話, 以該桌面當參考點, 分別測量水線, 火線, cable 外部導體等, 對此桌面的電位..
還有! 看一下燒焦的位置, 是只燒外部絕緣體, 還是連銅線都燒熔? 可以的話, 麻煩照一下各個變壓器及燒焦位置的圖片給大家參考..
對了! 因為近日有事, 可能會有一段時間不能上網, 若延遲回覆, 敬請見諒; 也請其它網友多多參與討論, 這個燒線的問題蠻有趣的....[/QUOTE]
關於山賊大所提到的部份,我會觀察後在下星期時做一個回覆,
因這二、三天比較忙碌,所以我可能會晚點才回覆結果,
燒線的部份,我到時也會拍幾張上來,在這可以先說說的是
每次燒的部位都相同,主要是燒外面的絕緣部分,有的會連銅線也燒斷
可能是沒注意到時間過久而燒斷的吧,因近期燒的這幾顆只要插上都還可以用
,銅線部分是沒問題的,
很感謝山賊大的協助、回覆
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=Fabian C;1017179]這樣看來,你[COLOR="Red"]現在[/COLOR]Cable線的接地是正常的了!
這樣似乎愈來愈抓出問題所在,
這陣子就比較沒這問題發生(近期我也比較少用電腦)
我會再試看看一陣子,如沒問題的話就最好了
真的很感謝你及其它網友的幫忙^^
-
山賊大以下為今日所做的測試:
1.電熱水器不用時,所得的電壓的為107~109 V
大約都在108V
2.桌子的部份上次忘了說,是木頭桌非金屬桌,下圖也有拍到一點桌子
3.以下為今日所拍的變壓器圖,並有做了一點點小說明,
有的有些反光但應該還看的出來,共九張~
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/4818/dscn4774ss2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/7945/dscn4775cb0.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/1015/dscn4777qu5.jpg[/IMG]
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/8467/dscn4778rg9.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/9822/dscn4779qk2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/9554/dscn4780qh1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/320/dscn4782rf2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img170.imageshack.us/img170/1011/dscn4783wm9.jpg[/IMG]
[IMG]http://img518.imageshack.us/img518/7750/dscn4785up7.jpg[/IMG]
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~
小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~
-
回覆: 【問題】常燒焦的變壓器
[QUOTE=saibala;1017850]大大要不要先單獨只接變壓器就好,其他設備都不要上,過了一陣子(幾小時或幾天)確定沒問題之後再把設備輪流裝,每換一個就單獨放著一陣子,看是換到哪一個設備的時候燒掉,這樣應該可以看出是哪一個設備導致的,如果都OK的話,那就所有設備慢慢加上來,看加了幾個設備才會燒掉囉~
小弟的一點拙見希望幫的上忙,謝謝~[/QUOTE]
saibaia大大你好^^
很感謝你的建議,此方式我已在幾個月前試過了
目前都是單獨接變壓器,但之前還是會有燒掉的情況,
最近一個月來就比較沒這問題了,很有可能是前幾位大大所說的
接地問題,如果不是的話目前能換的就只剩下電腦、CABLE線了
其餘的都差不多換了,也測不出問題來,
謝謝你的建議,對我都是很好的方向