記得昨天早上下的大雷雨嗎?
公司附近的電線桿
被雷K中了
我們在辦公室使用的2台電腦
雖然都裝了飛瑞的UPS
但是
都被影響而出狀況
一台沒事
另一台的POWER卻燒掉了
扯的是
裝在他前面的UPS居然沒事
並聯的螢幕也沒事
真是令人感到很狐疑
UPS不是可以穩壓嗎
但是
這次UPS沒壞
卻直接打壞後面的裝備
那麼
花兩三千大洋買來的UPS
只會在突然斷電時
僅提供備援嗎?
順便請教各位大大
除了關機拔電源外
有沒有
防止雷擊的好方法?
~~你那兩台是不是~~OFF~LINE~
離線式不斷電系統當市電正常供電時,[直接供應給負載使用]這是問題所在
在此同時有一迴路經充電迴路對電池組充電,此時若市電的電壓不穩
定或市電發生異常,則由靜態轉換開關切換到變流器,由變流器提供
穩定的電力給負載使用
~~ON~LINE~應該就不會了~~
~~有可能是~速直接供應給負載使用~~所以POWER~死了
~~另一台可能運氣比較好~~現在好像有很多防雷擊的延長線~~
~~不會很貴~~去電子街看看~~
~~我不懂當然要問!!~~
1.感謝版主大人
2.可是防雷擊的延長線要到電子街的哪裡買?
單價大概多少?
3.我剛才跟我朋友聊了一下,他更倒楣,電是從電話線傳進來的
數據機、網路卡、主機板一起掛,真是......
~~我有看過~~含電話線的~~一些電腦公司~~或是~~3C~~賣場~~
~~應該有賣~~
~~我不懂當然要問!!~~
目前市面上看到的都是POWER SYNC的類似防雷擊跟穩壓的延長線插座。
我就買了一個叫「安全管家」也是這間的產品之一(只有插座,沒有任何可以接電話線之類,但有兩個插座專為變壓器使用的插座),我買來也是要防雷擊跟穩壓的,我覺得不錯啦!電流穩定點好,因為電腦是用那種爛POWER嘛...
換時間淡忘過去...
我家裡的電源插座都是PowerSync的!!
有穩壓功能插座*3+無穩壓功能插座*6+防雷擊電話插座*1
又加1000萬保險的一個$850元∼∼∼
我家也是飛瑞的500A..要預防雷擊最好的方式就是把所有對外接的線路都有高壓束套...但是這種東西很少..><..大的可以向台電申請..但是它們會裝載電線上..^^"...運用插座來作保護還是不錯的...外面有一款我覺得比較好..但是很貴..四組受保護的插座.兩阻止受穩壓的插座..兩組變壓器專用..兩組電話線用的插座..要1650$$..不過看他的規格若是真的..那對電腦來說真的很管用....
.妾髮初覆額 折花門前劇 郎騎竹馬來 遶床弄青梅 同居長干里 兩小無嫌猜.
.十四為君婦 羞顏未嘗開 低頭向暗壁 千喚不一回 十五始展眉 願同塵與灰.
.常存抱柱信 豈上望夫臺 十六君遠行 瞿塘灩澦堆 五月不可觸 猿聲天上哀.
.門前遲行跡 一一生綠苔 苔深不能掃 落葉秋風早 八月蝴蝶黃 雙飛西園草.
.感此傷妾心 坐愁紅顏老 早晚下三巴 預將書報家 相迎不道遠 直至長風沙.
.Eloquence is silver, silence is gold.Subtlety is better than force.
[防雷]要做得好,[接地工程]也一定要做得好才有用,電源線.電話線.網路線以及各相關裝置均需接地,地線對地電阻越低越好,可旁路雷擊所產生的突波,不然花再多銀子買避雷器或其他設備而未接地,也只是花錢買心安而已!!若有接地而真的被雷公直接命中,那不管您裝甚麼也都無救了......
另外,一台數千元的UPS只能讓您於停電時作緊急處理或按程序關機而已,是無法讓您長時間運轉的...