關於配電盤上的電流量 - 第 3 頁

第 3 頁,共 3 頁 首頁首頁 1 2 3
顯示結果從第 21 筆 到 25 筆,共計 25 筆
  1. #21
    會員 0210ys 的大頭照
    註冊日期
    2002-01-19
    討論區文章
    61
    增加迴路 配明線 可能5.6萬 (含工料) (所有東西都是明的)....醜
    配暗管 可能10幾萬 (須打牆 不含裝潢復原)
    五年前 我家由2迴路改成十迴路 (110v*6 2.0 220v*4 5.5mm2 電表2次側 14mm2 控制盤加大 NFB全改) 材料 1萬多 工自己來 搞20天(要配合水泥工復原)累使了



  2. #22
    CM Board Moderator raytracy 的大頭照
    註冊日期
    2004-05-21
    討論區文章
    714
    好, 我決定自己來改囉....不過, 有幾個問題先請教大家:

    1. 我能否用 2P 的 NFB 來取代 1P 的? 我需要增加一些 110V 的迴路, 但手上沒有 1P 的 NFB, 卻有幾個 2P 的, 且額定電流值也足夠, 那是否可以只接上其中一個接點當成 1P 給 110V 迴路使用?

    2. 有個配電盤的接法讓我疑惑: 1F 是市電單相三線 220V 進入 50A 的 NFB 總開關, 然後下面分成左右兩個 110V 匯流排, 其中左邊的匯流排, 接了一個 2P 30A 的 NFB 拉到 2F 去, 當成 2F 配電盤的 220V 輸入. 小弟的問題是: 那這樣 2F 配電盤裡面的兩個 110V 匯流排, 不就都是同相位了? 跟原本市電進來是相反相位的設計不一樣. 那我不就無法降低中間水線的電流負載了? 可否將它改成: 1F 的匯流排, 左右兩側各拉一條 110V 的線上去, 當成 2F 的 220V 輸入, 讓 2F 的兩組相位相反? 這樣在設計上是否會比較好?
    - Ray Tracy -

  3. #23
    會員
    註冊日期
    2001-06-16
    討論區文章
    86
    最初由 raytracy 發表
    1.可以110V的火線及水線經2P的NFB輸出到負載。

    2.將1F單相三線式的二條火線+中性線(你所說的水線)共3條,拉到2F配電盤為單相三線式輸入。

  4. #24
    會員
    註冊日期
    2001-11-12
    所在地區
    ADSL 8M\640K 真奇怪的頻寬比例
    討論區文章
    953
    我實在不清楚為什麼有人把110V的線叫做水線(可能是為了跟綠色那一條接地線作區隔吧)
    事實上,若接地工程做的好的話,用220V的電線與大地之間量,也會是110V

    要說接線方式,要先說電力公司給的形式是如何,目前最常見的的有以下兩種

    單相三線式--再配電盤最上方會有一個2P的NFB,線間電壓為220V
    配電盤下方會有另一條線,通常線色是白色,這條就是水線

    三相四線式--再配電盤上方會有一個3p的NFB,線間電壓為220V
    配電盤下方會有另一條線,通常線色是白色,這條就是水線

    然而所謂負載平衡,是要每一條220V的電線上的電流量可達到平衡
    你要重新拉線或配線的話,必須先做規劃,也就是說你必須畫出線間接線圖
    不要魯莽行事,做好規劃才會好施工

    NFB只需接在火線上即可,水線不須接
    市售有的NFB有很多是2P或3P用機械的方式連動,但每一p的本體都是分離的
    你只需要將機械連動的部分拆掉即可當作單P來用

    關於負載,你的電線與NFB容量,正常都需要大於平均用電量的1.5倍以上
    而電器上所標的都是平均用電量,所以你必須自行計算容量是多少
    然後再查電線規格表,來決定你要用多大的電線與NFB

  5. #25
    CM Board Moderator raytracy 的大頭照
    註冊日期
    2004-05-21
    討論區文章
    714
    感謝各位大哥指點!!

    小弟除了參考電器的規格書之外, 也有實際去量馬達類電器的最大與最小電流, 並重新分配所在的迴路, 讓兩邊的額訂定電流量盡量相同. 不過, 有的真的很難, 像飲水機部分, 平時只耗不到 1A, 但同時製作冰和熱水時給我高到 7A, 差距很大.

    小弟家裡, 從電度表引進的線徑是 14mm^2, 從 1F 配電盤拉到 2F 配電盤的線徑則是 8mm^2, 兩者都是三條線走在同一個管道內, PVC 絕緣, 耐熱40度C. 小弟估計, 這樣電表進來應該可以用到 55A, 1F 到 2F 則可提供到 40A, 不知有沒有問題?

    另再請教: 小弟的電表規格上面寫: 30(100)A, 這樣可以看得出最大可以供給多少電流嗎?


    - Ray Tracy -

第 3 頁,共 3 頁 首頁首頁 1 2 3

類似的主題

  1. 【求助】關於電源供應器的電流標示
    作者:chaos1012 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2003-12-19, 08:34 AM
  2. 鍵盤上的Pause / Break
    作者:流浪者~MIT 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 2
    最後發表: 2003-09-02, 06:54 PM
  3. 【求助】鍵盤上的SCROLL LOCK鍵
    作者:紫羽 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 8
    最後發表: 2002-11-15, 08:35 AM
  4. 【閒聊】電腦鍵盤上的怪鍵~
    作者:11cancer 所在討論版:-- 電 腦 硬 體 討 論 版
    回覆: 16
    最後發表: 2002-02-25, 06:36 AM
  5. 鍵盤上的 Num Lock 燈號不亮
    作者:發條兔子♂ 所在討論版:-- Windows 討 論 版
    回覆: 9
    最後發表: 2002-02-04, 03:24 PM

 

配電盤 break 火線

配電盤break

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案