會員 ![]() | UPS也不是萬能的, 有人的工廠設備是電腦操控的, 也有用 ONLINE的UPS, 也有接穩壓器, 結果電腦沒燒, 一顆 3000 USD的UPS 卻再見了, 唉, 不知怎麼說 是幸還是不幸(該說幸比較好, 不然不知還會燒到什麼) |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
| |
回覆 |
會員 ![]() | 雷擊掛點,未必是電源的問題,大多是網路線/電話線的問題, 因正常在家裡的電力系統,都是在牆壁內的,被雷閃到的機率很小, 打雷後若電源出問題,大多是台電的配送/變壓器被打到了! 運氣好電壓沒昇高就沒事,只不過瞬間停電而已. 運氣不好電腦+家電+左鄰右舍一堆掛點,不可能只有電腦掛點。 (家裡可不只電腦要用電...) 而透過網路線/電話線的雷擊,因為只有電腦在用,就可能只有電腦會掛點, 視嚴重程度...則會讓網路卡/數據卡/整台電腦+螢幕掛點, 但不至於影響到家電。 (因電話機好像有簡單的防雷擊,若沒太直接的雷擊,未必會掛) 連螢幕都掛了,當然再好的Power也沒用! 若只是網路卡/數據卡突然掛點,當然OS和Driver也會當掉一下。 但再開機後,掛掉的網路卡/數據卡就不能用了! 這就要有RJ11/45防雷擊接頭的UPS才行了! PS. 有保火險的廠房/住宅,雷擊也可以賠!但產物險大多要在七天內就向保險公司報備。 |
回覆 |
會員 ![]() | 小弟最近為此問題想買--蓋世特電源濾波排插--PLF-500型解決! ◎有八孔插座----短路跳脫、濾波,抗雷擊等功能---可更換式電源線! 還有RF接頭〝有線電視接頭〞及MODEN/FAX/PHONE〝電話插座〞的抗雷擊功能! 不知各位大大覺得有沒有效果?TKS 引用:
| |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
若給電腦用,就用有RJ11/45接頭+穩壓的UPS就好了! 給一台PC用的約1千多元,又可不斷電。 若給家電用,就用有RJ11/45接頭的AVR(穩壓器)就好了! AVR同樣也有突波保護、濾波功能...也大約1千多元。 | |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
| |
回覆 |
會員 ![]() | 我不是很了解不斷電系統 但是我有遇到一次閃電(之前閃很多次了) 結果我的電腦突然閃了一下~感覺是被切斷電源一樣 可是...... 我明明有裝UPS 阿怎還會斷電???? 後來自己拔掉UPS主電源 電腦主機並沒有斷電正常運作~UPS會逼逼叫(警告斷電聲) UPS也沒問題阿?? 還是因為台灣插座都沒接地線的關係? |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
因市電+-20%約91~131V,對於沒穩壓的UPS而言,還算是"正常"的電壓範圍, 電壓若降到91V,沒穩壓的UPS不需切到電池,也照樣只輸出91V, 但你的Power未必可以接受91V的電壓。 2. 要看是不是透過網路線/電話線的雷擊? 所以,給電腦用,最好是找有RJ11/45接頭+穩壓的UPS。 | |
回覆 |