【問題】關於UPS的選用 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 電 腦 硬 體 及 光 碟 燒 錄 討 論 區 > -- 電 腦 硬 體 討 論 版


PCZONE 討論區



通知

-- 電 腦 硬 體 討 論 版 CPU、RAM、HD、CD-ROM、DVD、主機板等問題都可以在這裡討論

會員
【問題】關於UPS的選用
最近為了替自己買的大玩具選用UPS有點傷腦筋,只好再來這邊請教看有沒有懂這方面的達人可以指教一下

自己的這台大玩具是一台DELL 2950的機架式伺服器,有雙750W的POWER

我的問題如下,當我選用UPS時,是不是要選擇瓦數大於電腦POWER瓦數的產品才正確? 如果是 我該選擇大於750W的UPS還是應該是要選擇大於1500W(因為雙POWER)的UPS ,或者我是否可以選擇將兩台POWER接在兩台都大於750W Power的UPS上面.

假設說我選擇了一台800W的UPS好了,如果我把兩個750W的插頭都插在這台800W的UPS時,會不會對這台UPS產生影響?

小弟的盲點可能是在於這兩顆750W備援的POWER是否是同時線上作業備援,也就是說實際耗功率是1500W還是其實是750W然後另外一顆POWER是待命中而已?

還煩請板上知道這方面資訊的達人幫小弟排解一下這方面的疑惑 ,祝大家新年快樂囉~

回覆
無女友的人生34年
回覆: 【問題】關於UPS的選用
既然作成雙power, 還是建議買兩台各大於750W的UPS來接.
否則失去雙power備援的意義.

當然雙power並非系統會吃到1500W, 是在於一顆掛掉時另一顆仍可使用
撐到掛掉那顆更換為止, 因此系統的上限約為750W.

此篇文章於 2009-01-31 11:40 AM 被 ellery 編輯。.
回覆
會員
回覆: 【問題】關於UPS的選用
800W 不一定足夠哦... 還要估算您大概會一起接上 UPS 的週邊總共所需的安培數, 再換算成瓦數後, 再加大 (停電時能撐的時間) 才行哦~
建議您將所需的週邊及此台 Server 目前所裝的配備 (ex : Dual CPU / SCSI HDD 轉速及顆數.... etc) 列表後, 請店家幫您估算~ 但是要確定店家估算值是正確的, 否則買了回來, 結果停電時, cpu 也停了..... XD

PS : 您也可以將週邊列出來, 我可以幫您問一下我們廠商~ ^^
回覆
明誠科技小峰
回覆: 【問題】關於UPS的選用
還要考慮ups轉換效率的問題,一般離線的ups大約只有六成不到的轉換效率.換句話說您要能輸出750W的話,UPS要買到1300W左右比較保險喔!
回覆
會員
回覆: 【問題】關於UPS的選用
引用:
作者: cheerx 觀看文章
還要考慮ups轉換效率的問題,一般離線的ups大約只有六成不到的轉換效率.換句話說您要能輸出750W的話,UPS要買到1300W左右比較保險喔!
不過現在 online / offline ups 價差已經不大, 也很少再看到有人會買 off-line 的 ups 了~ 所以如果是 online ups, 大概要幾瓦呢?
回覆
會員
回覆: 【問題】關於UPS的選用
online的我們都是以七成計算
回覆
明誠科技小峰
回覆: 【問題】關於UPS的選用
一般是七成計算,不過實寄轉換效率要看您的ups標示,以APC的SUA1000來看,它是on line機種,不過轉換效率只有67%,國內的UPS有的這個部分會灌一點水,要小心.
回覆
會員
回覆: 【問題】關於UPS的選用
收到~
如此的話, 我想樓主也應該沒問題了吧~ 呵

回覆
會員
回覆: 【問題】關於UPS的選用
機架式伺服器有雙POWER,Power應該可以熱抽換,
如果要買UPS,大約買1000VA的就夠了!

但機架式伺服器本來就很貴,UPS買到1.5~2KV的也無妨,
備援時間長一點也沒差,不用太省..要不然,幹嘛要雙Power伺服器?
一般機架式伺服器,也是用機架式的UPS。


此篇文章於 2009-02-12 03:59 AM 被 Fabian C 編輯。.
回覆







 XML   RSS 2.0   RSS 
本站使用 vBulletin 合法版權程式
站務信箱 : [email protected]

本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。