二台 1kv 的ups串接問題?
我有二台1kv的ups,本來都是分開始用!但有天想到 如果二台串接的話會如何呢?是不是可以延長時間呢? 於是就將 A ups 接市電再將 B ups接在A ups上,後端不接任何的負載!再把a ups的市電拔除~我本以為b ups可以正常運做,沒想到結果二台ups都一起發出警報聲!!這個做法 ...
還有一個問題:如果原本的ups是吃二顆 12v 2.1a的電池,如果我換成 12v 5a or 7a的電池!!是否可行?(電池體積大小一樣大的啦) 3q

回覆
缺很大.........
回覆: 二台 1kv 的ups串接問題?
引用:
作者: woben 觀看文章
我有二台1kv的ups,本來都是分開始用!但有天想到 如果二台串接的話會如何呢?是不是可以延長時間呢? 於是就將 A ups 接市電再將 B ups接在A ups上,後端不接任何的負載!再把a ups的市電拔除~我本以為b ups可以正常運做,沒想到結果二台ups都一起發出警報聲!!這個做法 ...
還有一個問題:如果原本的ups是吃二顆 12v 2.1a的電池,如果我換成 12v 5a or 7a的電池!!是否可行?(電池體積大小一樣大的啦) 3q
UPS A輸出的AC電源可能不夠純(純正旋波),導致UPS B認為AC電源異常而跳到電池供電.

12v 2.1a的電池,如果我換成 12v 5a or 7a的電池!! 應該OK,不過若換太大的電池的話,需考慮UPS本身的充電能力是否足夠.
回覆
會員
回覆: 二台 1kv 的ups串接問題?
換大容量電池,自然是可以增加UPS供應電力的時間。至於UPS的充電能力,如果以充電電路的設計方式,大都是採取偵測電池電壓是否已達到設定的電壓,就會停止充電。所以應該不會有充不飽的問題,只是充電時間會變久就是了。
回覆
Watch Dog
回覆: 二台 1kv 的ups串接問題?
若原本的 ups 是吃兩顆 12v 2.1AH, 那麼很可能是串接成 24V, 若是! 您要找兩顆 12V (不管多少 AH, 但是兩顆要相同) 串聯以代替才行.

以下是以前有關 UPS 換用大容量電池的實例, 請參考:
換用大容量電池的 UPS 之實例

此篇文章於 2009-03-06 02:29 PM 被 山賊 編輯。. 原因: 補充連結
回覆
會員
