會員 ![]() | 引用:
但若是在延長線才把地線接水線, 插頭反轉就會把火線透過地線連到機殼了! 所以那種7~8百元的防磁波的延長線,必須要有保險絲。 而水電師傅如果把總電源開關的線反轉, 那是水電工太肉腳,要不然就是喝醉了... 因為即使家裡已是3孔電源的電路,水線火線也不能搞錯邊, 而2孔電源水線火線搞錯邊,大多是在"插座"的部份,寬/窄搞錯頭而已。 而一般家庭裝220V的冷氣機所拉出來的3孔插座, 我看第3孔的地線也是接到水線(中性線)。 | |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
版上也有網友表示,若將將水線與地線相連,插頭反插,家堛犒q源總開關會跳開,我電器插頭正反插很多次,"還好"都未出現此種狀況,有誰知關鍵在那堙S(難道就是︰在插座與在延長線相連的不同點﹖) | |
回覆 |
Kree ![]() | 回覆: 電源接地問題…… 引用:
但是你無法預測,何時台電會水火線對調,這是有可能的,輕則電器設備全毀,重則發生火災 自己做保險裝置,是比較麻煩,可以買現成的產品: http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=66792 阿土大大本來有在賣,好像又沒賣了.... 我是使用另一種的,三孔延長線,本身內建保險裝置,和地線插水線的功能,這類產品叫做"防電磁波產品",產品本身有投保險,若使用後發生火災可以索賠 叫什麼名字忘了,順發3C有賣,一條680,好貴.... ![]() 不過真的有用,用它附贈的檢測器來偵測,有差 | |
回覆 |
會員 ![]() | 引用:
但延長線插頭還是一樣只有2頭,是很容易插反的.... 而第三腳的地線又是直通機殼,才能形成"保護性接地" 但若延長線插頭插錯邊了,則會變成第三腳接到火線, 會造成火線110V直通機殼,摸機殼被電的就是110V。 ![]() ![]() (延長線插錯有1/2機率,所以延長線的一定要有保護機制,要不然會更危險) 而在插座裡就搞定水線接地線,除非動過電路,要不然插頭怎麼插都不會有問題。 會接錯的大多是連來連去的"插座"或開關,因為插座背面有很多個孔, 可能有些人自己接開關插座時,接錯水/火線迴路,就會造成水線還帶電。 但只要水線沒帶電(除非水線斷掉),就代表那條水線沒問題了! 一般在總開關的火線/水線是不太可能接錯的, 若有人把總開關的水火線接錯了... 220V三孔中的兩頭都是110V,另一孔則是水線,會更慘... 這是220V的接法,也是把水線當做地線: http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm (三) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。 | |
回覆 |
XML | RSS 2.0 | RSS |