會員 ![]() | 請問網路線跟電線共綁? 記得以前有看過一些網路cat5的文獻,是說網路線儘量不要跟電源線並排相連,但我要拉一條網路線從二樓的管路到三樓,不得已得跟電源並排在一起,而且還必須經過斷電器,請問影響會很大嗎? thanks. |
回覆 |
苦命人 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
怕的話 去買FSTP雙隔離的網路線(之前有問 一箱305米 一米的價格大約是新台幣15圓左右 零賣我就不知道了) | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
如果不會影響網路訊號,那當然就不需要去買雙隔離的網路線了... THANKS. | |
回覆 |
苦命人 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
不過以我來說 反正雙隔離線 在自己家也不會太長 多花也不會多花多少錢 不如就用雙隔離線吧 | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
沒有比較是感覺不出來. | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 可否併排配線與電壓無關,與電流有關,磁場是跟電流有關係跟電壓無關 如果該電線電流大的話,就請改用屏蔽的網路線,並做好屏蔽的接地 若是網路線距離短,基本上有沒有與電源的電線走在一起,影響不會太大的 因為短距離信號強度夠,不會怕干擾的 |
回覆 |
散人 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
還真是有點困難。如果我沒記錯,依據電工法規的說法,600V以 上稱為高壓。 | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
thanks. | |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 請問網路線跟電線共綁? 引用:
客廳用的較大型的冷氣,運轉電流不會超過15A 這些在家用電氣中是屬於比較大的電流量 可是就像我說的,因為家中你的網路線長度要超過20M是很少有的情況 而且並非20M都與電線排在一起,因此不必擔心干擾的問題 在大型網路中,例如公司或工廠,因為每一條線距長,訊號弱 就算是電腦本身使用的電源線路(總電流約1.5A以下)都必須將其隔開 才可保證長期的使用下沒有問題 | |
回覆 |
|
XML | RSS 2.0 | RSS |