會員 | 家電的一個小問題 我想請問,家電不是有分地線(無電)跟火線(有電)嗎? 那我想請問像電燈的的開關是要切火線還是地線? 因為我聽過2種說法: 1-接火線:因為這樣以後維修換燈具沒切總開關來維修也不會電到 2-接地線:因為開關接火線在切換會有火花 到底怎樣才正確呢? |
回覆 |
會員 | 1.開關建議接火線(一般也都如此),因為比較安全,若線路有漏電或短路意外時才有辦法迅速關掉,當然若能用雙連開關是最好的了,因為有時候維修沒注意時,會不小心接反... 2.至於開關切換時產生火花,那是正常現象,一般環境商檢合格的產品不容易因火花而發生意外,若危險區域--如加油(氣).高壓氣體.瓦斯...等場所,則必須使用防爆開關與燈具... 3.開關切換若要減少火花的產生,可在開關處並聯消除火花用的電容,如音響電源開關防爆音的電容電阻,但是一般家庭似乎沒這個必要... |
回覆 |
會員 | 想了一下兩者都有道理,在想了一下. 開關接火線: 理由. 1.檢測整個線路有沒有電時較容易(一個接線頭,另一個就碰壁) 2.現在開關有裡面有小燈的那種.會用到. 3.就你的1. 不知現在學校怎麼教? |
回覆 |
會員 | 開關一定是接在火線上面原因如下 1.若是沒有接再火線上則代表再開關切斷時仍有電流會流過電器,若是漏電的話人會受到電擊 且若是由電器漏電出來的話你的電器還是有在消耗電能 2.不管是接在火線還是地線上都會有火花產生,因為電流是由火線經過電器在由地線傳回 以電氣的角度來說開關在切入與切斷時都會有火花產生, 若實際使用的電流不必太擔心火花的問題,在開關的設計上你只要不超過他上標的額定電流就好了 3.家中的電有110與220的電壓,在110才有火地線之分220的就沒有,220兩條線都是火線 4.如上所以你的第一點是成立的而第二點是不成立的所以請將開關接於火線上 |
回覆 |
會員 | 嗯! 謝謝各位詳細的解答! 又上了一課 |