【求助】110V 二孔插座改三孔?? - 第2頁 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 網 路 生 活 分 享 區 > -- 閒 話 家 常 灌 水 版


PCZONE 討論區



通知

-- 閒 話 家 常 灌 水 版 上 面 那 些 硬 梆 梆 的 專 業 話 題 插 不 上 話 ?? 那 就 來 這 邊 就 你 周 遭 網 路 上 或 生 活 上 的 話 題 來 哈 拉 一 下

高級會員

引用:
作者: ricky777
請問各位前輩
小弟的做法是去買三孔插座
接地則是將三孔插座上的接地用電線連接到鎖插座的鐵盒上
小弟用電表量火線和鐵盒可量到110V的電壓
這樣接法是否就完成接地了?
會不會有其它副做用?
你這樣的做法沒有接地的作用.
所謂的接地是要將電荷導到地下幾公尺深的地方.
而你只是將電荷導到一個鐵盒 .

最簡單的接地法就是將三孔插座的水線與地線連接.
將三孔插座背面水線與地線兩孔用電線連接. 這樣不是簡單又快速!
為什麼這樣做有接地作用呢 ?
因為家庭的交流電都會接到地下室台電的變壓器, 而變壓器的水線
都有接地 . 所以我們將接地線與水線連接自然就有接地作用.

敝人用這種接地法, 在電腦的外殼量測到電磁波比未接地時少了大半.
電磁波強度幾乎接近零. 所以這種接地法是有效的 .

一般建築物的標準接地工法是將接地線與鋼筋連接 .
而台灣一般建築物根本沒有接地線的設置, 不過近來一些新大樓都會要求
設置接地線 .
若你家大樓沒接地線配置, 而你又想要有接地線, 你是不可能把柱子敲開
然後在鋼筋上綁接地線 . 這樣太大費周章了 . 而且也不美觀 .
所以敝人提供的接地法是最方便實用的, 而且也無礙美觀 .
只要花費一個三孔插座的錢而已 .

回覆
會員

引用:
作者: jazzblue
最簡單的方法就是將插座上的地線與水線用電線連接.
分辨水線與火線: 用驗電筆測試會亮的是火線 ,反之則是水線.
市面上的接地產品都是這樣做的 .
因為台電變壓器的水線都有接地處理 . 所以我們這樣做就可以達到接地的效果 !

經過敝人測試這樣連接, 電腦機殼上的電磁波接近零值.
當然也不會漏電了 .
如果不小心有人將插頭拔掉後,反過來插...
嘿嘿..機殼對地會有110V喔!!
小弟都請朋友買個兩頭都有鱷魚夾的電線,一端夾機殼,一端夾電腦附近最近的鐵窗(金屬)或鐵門,基本上金屬門窗都會打壁虎在牆上,接地效果頗佳!!
不然就是像小弟一樣裝上電視卡,電視卡插上同軸電纜,同軸的外包線也是接地線!!
回覆
高級會員

引用:
作者: chten
如果不小心有人將插頭拔掉後,反過來插...
嘿嘿..機殼對地會有110V喔!!
小弟都請朋友買個兩頭都有鱷魚夾的電線,一端夾機殼,一端夾電腦附近最近的鐵窗(金屬)或鐵門,基本上金屬門窗都會打壁虎在牆上,接地效果頗佳!!
不然就是像小弟一樣裝上電視卡,電視卡插上同軸電纜,同軸的外包線也是接地線!!
三腳插頭最好是可以對調插 !!
也許你電腦三腳插頭的接地腳被你弄斷了, 所以才能對調插 !

打壁虎在牆上是沒用的, 接地必須將金屬棒打入地下幾公尺才有效!

水線與接地線連接就是最理想的接地法, 真想不通你為何還要用夾子到處夾
這樣會比較方便嗎 ?
回覆
會員

引用:
為何小弟用電表量火線與鐵盒,可以量出110V的電壓
會不會是因為當初在施工時,鐵盒是與鋼筋綁在一起,所以也有接地效果?
回覆
高級會員

引用:
作者: ricky777
謝謝前輩的教學~
不過小弟蠻好奇的
為何小弟用電表量火線與鐵盒,可以量出110V的電壓
會不會是因為當初在施工時,鐵盒是與鋼筋綁在一起,所以也有接地效果?
若你用數位電表來量..
[火線與鐵盒]的電壓一定會比[火線與水線]的電壓低少許.
鐵盒與地之間有不小的電阻存在, 所以並非完全接地 .
這情形與上面那位chten所說的用鐵窗當接地一樣都不是正確的接地方式 .
回覆
會員

引用:
作者: ricky777
謝謝前輩的教學~
不過小弟蠻好奇的
為何小弟用電表量火線與鐵盒,可以量出110V的電壓
會不會是因為當初在施工時,鐵盒是與鋼筋綁在一起,所以也有接地效果?
其實你直接再地上打一隻小鋼釘,然後跟火線量也能量出110V,一般八角(或四角)鐵盒都是用釘子打進牆壁(火藥打的)。
一般水電工在沒有G相(設備接地)時,都是直接用壁虎打在牆璧上後接上綠色的接地線。像是有的冰箱外殼對地有110V的電壓,使用壁虎接地後,就不會有感電的問題(用電表測量時機殼對地沒有電壓)。不過這是偷工的方式~~~
當然樓上說的N及G混接也是可以達到接地的效果~~
但是如果你家裡的220V冷氣機需要接地時,你將水線拿來接地,我跟你保證你的冷氣機的電路板一定會燒毀,以法規來說G相是不能跟N相混接。
回覆
高級會員

引用:
作者: chten
鐵盒的釘子是在水泥未灌漿前用來固定鐵盒的 .
不是用來讓鐵盒接地的.

用指針式電表量必定都是110V 看不出差異
若用數位電表就可以看出之間的差異 .
G-N連接與火線間的電壓會比較高, 這個G 跟大地之間的阻抗比較小 .
先不論哪個方法效果比較好 .
G-N 法在美觀與方便性會比夾子夾鐵窗來的好.
至少不必拉一條線 .

如果冷氣要接地當然不會用G-N連接法.
我們的接地法純粹給電腦這些110V設備使用 .

若要談法規, 你的鐵釘或鐵窗法同樣也是不合規定 .
若可以做標準接地, 誰願意做不合法規的接地! 不是嗎 ?
回覆
Watch Dog

引用:
作者: chten
這個主題上次也打好長一篇, 找不到了, 再打一次........@@"

牆壁不是良好的接地對象, 因為牆壁不是良導體, 對地電阻相當高, 對輕微漏電的設備而言, 因為電流低, I * R 之後的 V 也不高, 故用那種方法來解決冰箱感電問題, 是可以暫時唬弄一下客戶的疑慮, 但真要漏電, 譬如火線接觸到外殼, 那是沒啥用處的..

變壓器次極側 N 接點也需入地, 對接續的設備來說, 那是系統接地, 以避免初極高壓對次極的漏電(一定會有, 而且初次極壓差越大, 漏電流越顯著), 引起次極對地的浮動高壓(此時次極各線之間的電壓仍然正常)..

而設備接地的部分, 也就是這個討論主題的部分, 指的是設備外殼因安全理由, 必須額外接地的部分, 以避免漏電而致使外殼對地面有高壓差, 萬一人員觸摸就會引起感電事故; 依漏電流走向來說, 是應該要額外單獨接地的, 故法律規定在電路配置上, 不可以將 G 與 N 互接, 否則就失去 G 的意義..

因此電廠送電的路由上, 經歷數次昇壓, 降壓的過程, 每個升降壓的變壓器, 一定要如此作, 就是次極要有一線入地, 可能是四線三相 N 或三線三相其中一線入地, 此入地對下一個變壓器來說, 是系統接地, 而各個變壓器的外殼(或外箱), 也需接地, 對前面一級的迴路來說, 那就是設備接地..

家中用電, 必要時可以裝設漏電斷路器, 尤其是浴室迴路, 因為極易感電; 漏電斷路器的作用是火線流出多少電流, 水線應回流多少電流, 若中間差異達到應有的動作值, 就是漏電, 漏電斷路器會切斷電源迴路.

漏電斷路器的動作原理, 是將電線繞線圈, 兩線繞圈磁場方向反向, 當兩線電流值相同時, 磁場為零不激磁, 兩線電流值不同時, 磁場不為零而激磁, 這在三相漏電斷路器也是同樣的動作原理, 也就是說出去多少, 就應該回來多少, 否則就是漏電..

電腦外殼帶電, 絕大多數不是電腦電源供應器漏電, 而是因為電源供應器的動作, 會有 120Hz 以上甚至高達數十到數百 MHz 的高頻雜訊呈現在 AC 電源線上, 這會干擾其它電器設備, 尤其是電視與收音機, 故在 AC 兩線與電源供應器地線(與外殼連接, 就是插頭中, 圓圓的那個金屬)用兩電容相連接, 藉以濾除高頻雜訊, 故此插頭的圓頭若不入地, 透過兩電容分壓, 自然會讓外殼帶電, 若兩電容值完全一樣, 則外殼帶電的電壓, 就會是兩電容串聯的分壓, 約 55 Vac, 這可以用電表查出, 故不要因為家中用電插座是兩孔, 為求方便, 折斷那根礙事傢伙(很多相關從業人員也如此做, 只能說他們的電氣專業素養不足), 應該想想看, 誰會閒著無聊增加如此成本, 一定有其用意的..

故手賤喜歡觸摸電腦內部的網友, 建議最好將您的電腦接地處理好, 否則這 55Vac 的分壓差對您來說, 或許只是輕微觸電麻感, 對精密的 IC 來說, 卻是極大傷害, 摸幾次, 您的電腦就會開始開機不太起來, 再幾次就完全 Say bye bye 了, 命硬一點兒的, 也會減短壽命..

所以家中若是兩孔系統, 在確認水線入地良好的情況下, 是可以用此為電腦的接地, 效果會比掛窗戶, 打釘入壁, 纏水管還要好, 但若水線入地不良, 則不要這麼作, 反過來說, 更應該徹底檢查..

這裡順帶一提, 現在的兩孔插座, 多半一長一短, 長孔應該是接水線, 短孔應該接火線, 很多水電行的電工, 根本不注意這些細節, 甚至搞不清楚就隨便亂接一通, 可以的話, 去買個驗電筆(約 nt20~50) 來確認; 用驗電筆時, 一字頭插入插座其中一孔, 手指頭觸摸金屬筆夾處, 亮燈是火線會電人, 不亮是地線; 但有時是兩個都不亮, 可能是您自己對地絕緣, 譬如穿拖鞋, 用另一隻手觸摸水泥牆壁就可以; 但若是兩個孔都會亮, 那您就要小心, 趕緊找專業電匠來處理..
回覆
高級會員

山賊大大的這篇文章相當有幫助 ..
不過我再補充一下 ..
電腦接地處理不只是防漏電而已
還可以將金屬機殼上的電磁波導掉.
不只是兩孔插座的插孔有一長一短, 三孔插座也是有.
所以自己DIY時, 盡量按照此規格來做 .

雖然NG連接這種接地法非標準
但是家中沒有接地線的配置, 又想要有接地.
NG連接是最簡單又有效的方法 . 有比沒有好 .
回覆
Watch Dog

引用:
作者: jazzblue
雖然NG連接這種接地法非標準
但是家中沒有接地線的配置, 又想要有接地. NG連接是最簡單又有效的方法 . 有比沒有好 .
是啊! 我家裡就是這麼做的, 沒辦法! 買不起新屋, 重(補)牽線要大費周章..........@@"



回覆