第孔接水線問題 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 網 路 生 活 分 享 區 > -- 閒 話 家 常 灌 水 版


PCZONE 討論區



通知

-- 閒 話 家 常 灌 水 版 上 面 那 些 硬 梆 梆 的 專 業 話 題 插 不 上 話 ?? 那 就 來 這 邊 就 你 周 遭 網 路 上 或 生 活 上 的 話 題 來 哈 拉 一 下

會員
第孔接水線問題
大家好~
小弟家住宅未配接地線
想把電腦設備的第三孔部份接入水線(借台電水線接地)
但小弟尚有一顧慮,就是怕那天台電無預警水火線對調...
所以小弟在想一個保護裝置各位大大看不知是否可行

台----火線-------------------------------火
---------水線-----水
電----水線---保險絲=|
---------第三孔---接地

上圖不知各位大大是否能看懂
最主要是把第三孔與水線接一起,並在這之前接一顆保險絲,只要水線有電流經過即段路(意思就是不來電了...),這樣馬上就可知道水火線有對調
只是不知這構想可不可行?以及需要多少安培的保險絲才足以保護

回覆
會員
回覆: 第孔接水線問題
引用:
作者: futsan 觀看文章
大家好~
小弟家住宅未配接地線
想把電腦設備的第三孔部份接入水線(借台電水線接地)
但小弟尚有一顧慮,就是怕那天台電無預警水火線對調...
因為水線在各節點都有接地,台電水火線對調,應該不會怎樣!
台電把水線接給火線,原本應該有電的火線變成沒電!
台電把火線接給水線,火線被接地了,火線電壓會不足。且台電端會先短路。

但若台電的水線斷掉,且配電盤裡的水線沒有自行在建築接地,問題會比較大!
可能會讓原本110V的迴路變成220V燒掉不少電器,

因為單相三線式是2條不同相的110V (我以+110V或-110V來說較容易理解)
+110V到-110V有220V壓差,不需要接到0V。
+110V到0V水線會有110V壓差, -110V到0V的水線也是110V壓差,
而在配電盤裡0V是同一個接點,當0V沒接地後,+110V和-110V就經由0V串在一起了!

但這並不是插座端地線接水線造成的,而是配電盤水線沒接上建築保護性接地造成的,
就算建築有提供地線,若沒在配電盤把水線再次接地,同樣會出問題。
且就算在配電盤有把水線再次接地,也只能減少些電壓差,未必不會燒掉電器。

所以,若要斷電,可以火線/水線都一起斷,或只斷火線,
但不能配電盤火線還有電,台電水線卻斷掉, 這可會造成大麻煩!


此篇文章於 2010-07-27 03:16 AM 被 Fabian C 編輯。.
回覆







 XML   RSS 2.0   RSS 
本站使用 vBulletin 合法版權程式
站務信箱 : [email protected]

本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。