會員 ![]() | 第孔接水線問題 大家好~ 小弟家住宅未配接地線 想把電腦設備的第三孔部份接入水線(借台電水線接地) 但小弟尚有一顧慮,就是怕那天台電無預警水火線對調... 所以小弟在想一個保護裝置各位大大看不知是否可行 台----火線-------------------------------火 ---------水線-----水 電----水線---保險絲=| ---------第三孔---接地 上圖不知各位大大是否能看懂 最主要是把第三孔與水線接一起,並在這之前接一顆保險絲,只要水線有電流經過即段路(意思就是不來電了...),這樣馬上就可知道水火線有對調 只是不知這構想可不可行?以及需要多少安培的保險絲才足以保護 |
回覆 |
會員 ![]() | 回覆: 第孔接水線問題 因為水線在各節點都有接地,台電水火線對調,應該不會怎樣! 台電把水線接給火線,原本應該有電的火線變成沒電! 台電把火線接給水線,火線被接地了,火線電壓會不足。且台電端會先短路。 但若台電的水線斷掉,且配電盤裡的水線沒有自行在建築接地,問題會比較大! 可能會讓原本110V的迴路變成220V燒掉不少電器, 因為單相三線式是2條不同相的110V (我以+110V或-110V來說較容易理解) +110V到-110V有220V壓差,不需要接到0V。 +110V到0V水線會有110V壓差, -110V到0V的水線也是110V壓差, 而在配電盤裡0V是同一個接點,當0V沒接地後,+110V和-110V就經由0V串在一起了! 但這並不是插座端地線接水線造成的,而是配電盤水線沒接上建築保護性接地造成的, 就算建築有提供地線,若沒在配電盤把水線再次接地,同樣會出問題。 且就算在配電盤有把水線再次接地,也只能減少些電壓差,未必不會燒掉電器。 所以,若要斷電,可以火線/水線都一起斷,或只斷火線, 但不能配電盤火線還有電,台電水線卻斷掉, 這可會造成大麻煩! 此篇文章於 2010-07-27 03:16 AM 被 Fabian C 編輯。. |