噗......
真是不幸
小弟家裡昨天也燒掛一台日立.....
(突然砰一聲燒焦味都跑出來了 )
吹了十年的冷氣.....= =|||

回覆
最愛薰

引用:
最初由 jessee780522 發表
噗......
真是不幸
小弟家裡昨天也燒掛一台日立.....
(突然砰一聲燒焦味都跑出來了 )
吹了十年的冷氣.....= =|||
那小強兄和信文兄剛好可以一起買
開玩笑的別打我:jocky:
回覆
會員

引用:
最初由 jessee780522 發表
噗......
真是不幸
小弟家裡昨天也燒掛一台日立.....
(突然砰一聲燒焦味都跑出來了 )
吹了十年的冷氣.....= =|||
已經吹了10年了,這已經夠本了,我望著我家吹了4年的冷氣怎麼不壞呢?
回覆
風来坊
回覆: 訐!冷氣又壞了……
附註:
目前小弟客廳那台HITACHI RAC-80BJ還是老樣子…
平常又OK沒問題,一旦室溫稍高起來,壓縮機就又不走了(;一_一)
因為時好時壞,就給泰一電氣(現BEST電氣)及台灣日立公司給拖過保固期了OTL
又,因為時好時壞;所以我們家也不曉得該不該把這台冷氣丟了?
有點雞肋的感覺吧?
老爸是又是很節省的人,所以沒有確定死翹翹是不會花錢裝新冷氣的…
我該去把室外機電路板弄死嗎?
最近老媽主臥房的日立窗型雙吹式冷氣壓縮機壞了(比我房間的日立窗型左吹式還晚買)
所以又開始在做冷氣的功課了…
故,又向雅拍上的冷氣賣家問了一些目前客廳那台殘障冷氣的問題…QA如下:

Q1:
能教一下,目前客聽那台日立冷氣常常室溫一高太陽大一點,壓縮機就會羆工;原本是裝在陽台外旁的牆壁上壁虎,後來日立派人來看說那邊散熱不良所以才故障(陽台有裝鋁窗),故又花錢移機到屋頂(我家是頂樓)接了一條特長的銅管到客廳。結果還是一樣的情況,就被台灣日立公司拖過保固期了;不曉得現在還有救嗎?
A1:
你好: 你的罷工是指壓縮機燒毀嗎? 如果散熱不良(在密閉空間內),管線過長單冷型管線超出15米以上,或當初安裝冷煤系統沒處理好沒有抽真空定量處理, 都有可能造成壓縮機損毀,如果壓縮機還沒燒毀,那麼還有救, 如果已經燒毀了,那就需要花不少維修費用了, 依照你所說的我想應該不是日立冷氣品質不好,而是幫你安裝的人問題比較大, 建議你還是找專業一點的人幫你看,有需要也可以參考關於我洽詢,謝謝.

Q2:
罷工的意思是指看室內機溫度上升到30度,應該是壓縮機停了;這時關機過一段時間,少則十分鐘多則半小時以上,之後再開機就又正常了。管線目視應該最多不超過10米。謝謝您。
A2:
你好: 那你的問題可能有兩種狀況,一個是室內溫度控制機板有問題溫控不準不該停機的時候給你停機, 另外一種機率比較高,就是當初幫你安裝的人員沒有系統處理,管線裡面冷煤含有空氣水氣,運轉會造成壓縮機過熱跳保護開關, 要判斷很簡單,當你運轉跳機的時候你摸主機出風扇旁邊商標下面附近,是不是溫度異常很高,如果是那麼九成九就是冷煤系統的問題了,

Q3:
原本是找當初裝的師傅(泰一)後來還是被轉回日立原廠去了。有重新安裝過一次(灌冷媒等等)但是還是沒好。謝謝您。
A3:
如果是我建議你冷煤全部放掉,因為你原本的冷煤系統裡面已經含有空氣和水氣,都會造成壓縮機的損毀, 如果壓縮機閥片還沒傷到那重新灌冷煤和補充冷凍油還會有救, 如果壓縮機已經傷到,那麼你可能就需要作最壞的打算換壓縮機了~謝謝.
回覆
會員
回覆: 訐!冷氣又壞了……
看看這篇文章的日期,好長一段時間了
我想問一下,買冷氣該找誰買,裝機時呢?
看完這事後,對路邊電器行都不太有信心,好像專業知識都不夠
該找拍賣網站的賣家?
回覆
風来坊
回覆: 訐!冷氣又壞了……
聽另一網友說…小弟買的那家大型電氣聯鎖門市是出名的爛OTL

尤其現在幾乎都是分離式冷氣,
所以安裝師傳的技術就又更重要了!
要如何挑?除了多上網查多問人之外~
看來也只能用經驗法則了(;一_一)
回覆
散人
回覆: 訐!冷氣又壞了……
雅拍賣家回覆的A2及A3,是蠻可能的。聽起來冷氣室外機確實有點像是
過電流之類的保護裝置跳脫的感覺。一般來說,冷氣機都會有幾個保護裝
置在線路上,只要其中一個跳脫,整個冷氣都不會動作。而這類的保護裝
置,有的是可復歸式的(故障消除後會恢復正常),有些不會復歸。
通常的保護裝置是冷煤高壓保護開關,冷煤低壓保護開關,過電流保護
開關。而lenbo兄所描述的狀況,有可能是過電流保護跳脫,而過電流造成
的原因,有可能是冷煤管賭塞,也就是當初灌冷煤時,冷煤管當中有雜物。
所以當氣溫上升時,壓縮機一定會動作變頻繁,可是實際上冷煤並沒有很
順暢的在管路中發揮吸熱及散熱,結果室內機一直發出溫度過高,要壓縮
機工作,冷煤管的壓力一直被壓縮機提昇,有點像是過載,結果就是過載
停機囉。等過了一段時間,冷煤壓力漸漸恢復正常,所以又能動作。當然
管路過長也會出現很像上面的動作,因為一直無法滿足溫度要求,壓縮機
就一直打啦!打到不行了為止,聽起來怪怪的。

所以可能是冷煤管中有雜物,可能是水份或是其他有的沒的,大概是施工
時的雜物跑進去了吧。我建議是換冷煤管可能比較好吧,記得冷煤管要確
實的做抽真空動作,一般的施工包商會偷懶不做這個步驟。因為抽真空要
花一兩個小時的時間,如果真的是確實的做,可能還不止這個時間,所以....

此篇文章於 2007-06-26 12:30 PM 被 rushoun 編輯。.
回覆
進階會員
回覆: 訐!冷氣又壞了……
把維修紀錄保留起來.只要證明是在保固期內故障.就算是拖過了保固期.沒有完修.也算是 保固內

聯絡日立總公司跟客服反應上數是時候請他轉給主管解決

最後一步.收集資料.並且寄出存證信函.依照消保法內的 產品瑕疵請消保官協調處理
回覆
風来坊
回覆: 訐!冷氣又壞了……
引用:
作者: pavo 觀看文章
把維修紀錄保留起來.只要證明是在保固期內故障.就算是拖過了保固期.沒有完修.也算是 保固內
聯絡日立總公司跟客服反應上數是時候請他轉給主管解決
最後一步.收集資料.並且寄出存證信函.依照消保法內的 產品瑕疵請消保官協調處理
看老爸的感覺是算了的樣子…
我也不好再去敲邊鼓什麼了~

另外,最近那台HITACHI RAC-80BJ的室內機又有新問題了…
就是室內機的風扇會一直吱吱叫(;一_一)
不過吱吱叫大小聲不一後就又不叫了…大概是培林快掛了吧~
算算買來也不超過5年,還真是……
更不用說之前才剛裝就出問題了OTL

總之,以後小弟我是死也不會再考慮台灣日立這個牌子的冷氣了(;一_一)
偏偏最近日立冷氣的廣告又特多OTL
看了還真是礙眼~
尤其一看在狂打舊機型窗型雙吹式的廣告,
直感覺像是要趕快清庫存的樣子…
回覆
進階會員
回覆: 訐!冷氣又壞了……
你對日立冷氣的經驗還真是差 ...

或許 你遇到了那種產品暇疵.又剛好被錯誤的工人安裝 所造成的

青菜豆腐各有所好.你的例子也是真的.就選過其他台灣製造的優良冷氣吧.反正也不少廠牌

祝你家有個涼爽的夏天 ...