會員 | 通常是用 110v 電流跟鐵門的重量有關 用 勾表 量吧 |
回覆 |
VECTRA-B 進口版 | 恩...去看朋友有沒有做水電的或是做電機配電的...借借看勾表吧....把線拉出單線..勾表要勾單一電線..不是2條或3條一起勾唷....2條或3條一起勾會被正向磁逆向磁底消掉..量出來會變0A... |
回覆 |
還沒想到新的 | 自暴..全家斷電,只留鐵捲門通電連續運轉一個小時,到電表看刻度.....XD 我是來亂的@@ |
回覆 |
英英會員 | 引用:
問這種規格的門馬達規格如何? 這種齒輪的傳動不需大馬力吧. | |
回覆 |
會員 | 引用:
其實我覺得倒不如利用這次機會修改一下這電捲門 鉚釘找個電鑽把它鑽掉(估計應是3~5mm的) 再去五金行買相同大小的鐵板牙自攻螺絲來鎖 如此以後要維修也才方便 由於一般電捲門都配有減速尺輪組,故如不是太大扇或太高的門簾 0.5~2馬力的就不錯用了 (不過海盜天使的做法倒是滿有創意的) | |
回覆 |
CM Board Moderator | 引用:
海盜天使也真可愛, 這種方法也想得出來, 還真是可行耶..... 話說, 今天上台北, 順便買了一隻勾表, 免得大家在這瞎攪和, 接下來又有人要出什麼主意把我家炸掉之類的..... | |
回覆 |
進階會員 | 一般店鋪或住家的鐵捲門最多用到.5HP(330W)負重500kg,較常用的是.25HP,負重300或400kg(180W).110v或220v就不一定了. 廠房或大型倉庫才會需要用到1HP(負重1000Kg)或是超過1HP以上.而且幾乎會使用三相電. 捲門機不適合長時間運轉,有些設計上沒有過熱保護容易損壞. |
回覆 |
CM Board Moderator | 引用:
可是馬達的啟動瞬間電流會不會需要很大啊? | |
回覆 |
進階會員 | 引用:
捲門機的廠牌不同電流也不同,以220v的機型1hp以下約在7A以內. 所以一般常用的300kg或400kg捲門機大概跟你計算的差不多吧. 瞬間電流方面的資料找不到. | |
回覆 |
CM Board Moderator | 向各位報告囉! 勾表一量: 有一個傳統的捲門 220V 要耗掉 1.7A 另一個澳洲格來得的捲門, 220V 只要耗 0.7A 兩個門的寬度相同, 只不過耗電較高的那個是用傳統的交流馬達, 澳洲那個則是用變頻式的 24VDC 直流馬達 (我看變壓器上是寫 140W@220V).... 另外, 傳統式的那個峰值和定額值差不多, 大約相差不超過 0.1A, 所以看不出有瞬間大電流的現象. 也有可能我的勾表反應速度不夠(我買很便宜的), 所以抓不到瞬間的突波....直流變頻式的那個, 啟動時, 電流會從 0.2A, 0.3A.... 開始緩慢增加, 到 0.6A 時穩定, 偶爾跳一下 0.7A.... 感謝各位提供這麼多訊息, 也讓小弟獲益良多!! |
回覆 |