關於配電盤上的電流量 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ -- 網 路 生 活 分 享 區 > -- 閒 話 家 常 灌 水 版


PCZONE 討論區



通知

-- 閒 話 家 常 灌 水 版 上 面 那 些 硬 梆 梆 的 專 業 話 題 插 不 上 話 ?? 那 就 來 這 邊 就 你 周 遭 網 路 上 或 生 活 上 的 話 題 來 哈 拉 一 下

CM Board Moderator
關於配電盤上的電流量
請問各位, 在家裡的配電盤上, 是否最多只允許 30A 的總電流? 若我將 30A 的 No-Fuse Breaker 改大一點會如何?

另再請教一個小問題: 一般家用 220VAC 無熔絲開關(就是有兩個閘刀會一起連動的那種)上面標示的安培數, 是單一條火線所消耗的, 還是兩條火線加起來的總合?

小弟快要被房子以前白痴配的電路給逼瘋了, 一整棟透天厝, 開一台烘衣機(1400W@110VAC), 加一台冷氣機(14A@220VAC), 再來個幾百瓦的電燈, 總開關就給我跳掉.....真是亂配一通.....

回覆
嘴炮戰隊隊長
回覆: 關於配電盤上的電流量
只有一組迴路嗎?只配一組的迴路實在是太誇張了點。

無熔絲開關其設計是考慮保護後面的線路,使其不過載而發生危險,所以無熔絲開關可用之容量,要考慮其使用線徑以及負載數量多寡而定。

因此若配線所使用的線徑較粗,管線散熱也良好,當然可以使用較大容量的無熔絲開關。

第二個問題,如果只有兩個閘刀,額定電流為30安培,則去跟回可承受的電流皆為30安培,而非15安培。

備註:印象中,家庭配線所使用的線徑為16mm,粗一點的用到22mm,舊一點可能只配到12mm。
回覆
CM Board Moderator
回覆: 回覆: 關於配電盤上的電流量
引用:
最初由 Ivan Lin 發表
第二個問題,如果只有兩個閘刀,額定電流為30安培,則去跟回可承受的電流皆為30安培,而非15安培
感謝您的回覆!! 小弟想再瞭解清楚一點:

若配電盤上頂端的總開關是一個 220V 雙閘刀標示 30A 的 NBF, 看起來好像是右邊連接一組 110V NBF, 左邊連接另一組 110V NBF. 小弟的疑問是: 這樣是否代表單邊整排 110V 的總電流量不能超過 30A? 也就是: 左右兩邊都各有 30A 的容量可以使用? (所以這個配電盤下左右兩邊的 110V 電器加起來總共可以有 60A 容量?)......

再追加一個問題: 一般家庭用的電表, 一個表下面最多可以負載多少 Amp? 若超過了, 電表會不會炸掉?....
回覆
VECTRA-B 進口版

看你家以前應該是牽單向220v吧?...那電力公司會直接多拉一條幫110v的水線讓你直接跟220v的2條線任何一條當110v的火線...所以理論上是有30a+30a=60a可以使用到6600w...不過用到這麼多電費也會嚇死人....
回覆
會員

電錶規格百百種, 其規格錶面應該會註明規格, 何不去親自看看.

總開關標示 30A, 就是 30A, 不管任何一個回路超過, 就會跳掉.

引用:
最初由 Ivan Lin 發表
備註:印象中,家庭配線所使用的線徑為16mm,粗一點的用到22mm,舊一點可能只配到12mm。 [/B]
16, 22, 12 ----> 1.6, 2.2, 1.2
加個小數點吧, 不然, 這樣的線徑, 可以承受的安培數, 要用百來算了.
回覆
CM Board Moderator

引用:
最初由 cengzie 發表
看你家以前應該是牽單向220v吧?...那電力公司會直接多拉一條幫110v的水線讓你直接跟220v的2條線任何一條當110v的火線...所以理論上是有30a+30a=60a可以使用到6600w...不過用到這麼多電費也會嚇死人....
謝謝您幫我確認這個答案.

家裡是圓形電表, 我也猜應該是 220V 單相三線式的. 小弟當然不是拿電當白飯吃啦.......只是需要把家堜狾釭漱j負載重新分配一下, 不要都集中在某個迴路上, 同時開機就跳電, 所以想先了解整個配電盤的裝設原理.....

我還有很多高耗電的東西沒寫出來咧, 2350W@220v 的大型電烤箱, 1200W@110v 的小烤箱, 2200W@110v 的蒸氣潔地機, 1650W@110v 的油式電暖爐, 1000W@220v 的熱泵熱水器...... 光電腦加網路就要 12xxW@110v, 我真想把全部電腦設備都改用 220V 的電, 省錢........

該不會要我去改成工業用電吧?.....我只有一個人住而已耶.....
回覆
會員

引用:
最初由 cengzie 發表
看你家以前應該是牽單向220v吧?...那電力公司會直接多拉一條幫110v的水線讓你直接跟220v的2條線任何一條當110v的火線...所以理論上是有30a+30a=60a可以使用到6600w...不過用到這麼多電費也會嚇死人....
不要忘了, 水線是共用的, 您要讓那條水線承受 60A 嗎?
如果水線可承受 60A, 那, 火線是一樣粗的, 不也就一樣可以 60A 了嗎?
回覆
CM Board Moderator

引用:
最初由 ulimie 發表
不要忘了, 水線是共用的, 您要讓那條水線承受 60A 嗎?
呵!!....對喔, 您沒提醒, 小弟還沒想到咧.....嗯, 這要好好算算....

回覆
VECTRA-B 進口版

引用:
最初由 ulimie 發表
不要忘了, 水線是共用的, 您要讓那條水線承受 60A 嗎?
如果水線可承受 60A, 那, 火線是一樣粗的, 不也就一樣可以 60A 了嗎?
這樣說是沒錯...也要看線徑阿..我家是8mm的呀...超粗....握家是單向220v 3線式....入配電盤時都是8mm的....粗的哩...跑個70a應該不是問題....
回覆
VECTRA-B 進口版

引用:
最初由 raytracy 發表
謝謝您幫我確認這個答案.

家裡是圓形電表, 我也猜應該是 220V 單相三線式的. 小弟當然不是拿電當白飯吃啦.......只是需要把家堜狾釭漱j負載重新分配一下, 不要都集中在某個迴路上, 所以想先了解整個配電盤的裝設原理.....

我還有很多高耗電的東西沒寫出來咧, 2350W@220v 的大型電烤箱, 1200W@110v 的小烤箱, 2200W@110v 的蒸氣潔地機, 1650W@110v 的油式電暖爐, 1000W@220v 的熱泵熱水器...... 光電腦加網路就要 12xxW@110v, 我真想把全部電腦設備都改用 220V 的電, 省錢........

該不會要我去改成工業用電吧?.....我只有一個人住而已耶.....
哇賽....一個人用的怎麼比我家以前2家8口花的電還兇阿....@__@