增加迴路 配明線 可能5.6萬 (含工料) (所有東西都是明的)....醜
配暗管 可能10幾萬 (須打牆 不含裝潢復原)
五年前 我家由2迴路改成十迴路 (110v*6 2.0 220v*4 5.5mm2 電表2次側 14mm2 控制盤加大 NFB全改) 材料 1萬多 工自己來 搞20天(要配合水泥工復原)累使了

回覆
CM Board Moderator

好, 我決定自己來改囉....不過, 有幾個問題先請教大家:

1. 我能否用 2P 的 NFB 來取代 1P 的? 我需要增加一些 110V 的迴路, 但手上沒有 1P 的 NFB, 卻有幾個 2P 的, 且額定電流值也足夠, 那是否可以只接上其中一個接點當成 1P 給 110V 迴路使用?

2. 有個配電盤的接法讓我疑惑: 1F 是市電單相三線 220V 進入 50A 的 NFB 總開關, 然後下面分成左右兩個 110V 匯流排, 其中左邊的匯流排, 接了一個 2P 30A 的 NFB 拉到 2F 去, 當成 2F 配電盤的 220V 輸入. 小弟的問題是: 那這樣 2F 配電盤裡面的兩個 110V 匯流排, 不就都是同相位了? 跟原本市電進來是相反相位的設計不一樣. 那我不就無法降低中間水線的電流負載了? 可否將它改成: 1F 的匯流排, 左右兩側各拉一條 110V 的線上去, 當成 2F 的 220V 輸入, 讓 2F 的兩組相位相反? 這樣在設計上是否會比較好?
回覆
會員

引用:
最初由 raytracy 發表
1.可以110V的火線及水線經2P的NFB輸出到負載。

2.將1F單相三線式的二條火線+中性線(你所說的水線)共3條,拉到2F配電盤為單相三線式輸入。
回覆
會員

我實在不清楚為什麼有人把110V的線叫做水線(可能是為了跟綠色那一條接地線作區隔吧)
事實上,若接地工程做的好的話,用220V的電線與大地之間量,也會是110V

要說接線方式,要先說電力公司給的形式是如何,目前最常見的的有以下兩種

單相三線式--再配電盤最上方會有一個2P的NFB,線間電壓為220V
配電盤下方會有另一條線,通常線色是白色,這條就是水線

三相四線式--再配電盤上方會有一個3p的NFB,線間電壓為220V
配電盤下方會有另一條線,通常線色是白色,這條就是水線

然而所謂負載平衡,是要每一條220V的電線上的電流量可達到平衡
你要重新拉線或配線的話,必須先做規劃,也就是說你必須畫出線間接線圖
不要魯莽行事,做好規劃才會好施工

NFB只需接在火線上即可,水線不須接
市售有的NFB有很多是2P或3P用機械的方式連動,但每一p的本體都是分離的
你只需要將機械連動的部分拆掉即可當作單P來用

關於負載,你的電線與NFB容量,正常都需要大於平均用電量的1.5倍以上
而電器上所標的都是平均用電量,所以你必須自行計算容量是多少
然後再查電線規格表,來決定你要用多大的電線與NFB
回覆
CM Board Moderator

感謝各位大哥指點!!

小弟除了參考電器的規格書之外, 也有實際去量馬達類電器的最大與最小電流, 並重新分配所在的迴路, 讓兩邊的額訂定電流量盡量相同. 不過, 有的真的很難, 像飲水機部分, 平時只耗不到 1A, 但同時製作冰和熱水時給我高到 7A, 差距很大.

小弟家裡, 從電度表引進的線徑是 14mm^2, 從 1F 配電盤拉到 2F 配電盤的線徑則是 8mm^2, 兩者都是三條線走在同一個管道內, PVC 絕緣, 耐熱40度C. 小弟估計, 這樣電表進來應該可以用到 55A, 1F 到 2F 則可提供到 40A, 不知有沒有問題?

另再請教: 小弟的電表規格上面寫: 30(100)A, 這樣可以看得出最大可以供給多少電流嗎?