網路設備接地詢問 (含圖) - 第2頁 - PCZONE 討論區

返回   PCZONE 討論區 > ▲ ADSL_CABLE_FTTH 寬 頻 上 網 討 論 > -- 網 路 技 術 版


PCZONE 討論區



通知

-- 網 路 技 術 版 較深入的網路方面技術問題,請來此這版討論

我是嫩咖
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
角鐵2公尺左右,唉~現在真的是一個頭兩個大……

回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
2公尺??可以試試!!
如果整批設備再被雷K壞的話
那就是表示下一次要用 4公尺 長(長度加倍在試試)的角鐵
如果你試出了要幾公尺的角鐵才能在彼岸預防雷擊的話
可以PO上來跟大家一起分享
因為.......電工無敵!!!!!

請問一下
那外露的銅棒(還是鐵條或鋼筋,現在銅蠻貴的)不需要包覆絕緣物嗎
等一下好死不死打雷時K到避雷針,剛好又有人踩到外露的銅棒(最有可能應該是巡邏的保安吧??)
那不是要報工傷一件?!

此篇文章於 2006-08-06 01:46 AM 被 caw1 編輯。.
回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
依您現已裝設備,要修改1.外露部份要做絕緣,用PVC管包起來(離地高以上1.5m還是兩米我忘了做兩米高應沒問題)2.要用壓著端子(內地人稱牛鼻子)接最好銅焊,螺栓太長了用角磨砂輪機磨短一點,有彈簧墊圈不用兩個螺母,不然PVC管太大了3.橫向那根圓條要埋到地下1.5米下
嚴格講您那電工(混飯吃的)完全不懂,內地接地全用鍍鋅地圓鋼或圓條,叫您用銅棒的也是臺灣外行人
要打幾根角鐵要檢測才知到,沒有規定要打幾根,完全依地的導電度而定
如您工廠或辦公室按內地規定一定有防雷接地線,用跟根鍍鋅圓條接過去最安全也合乎法規
回覆
我是嫩咖
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
慘了……愈講愈複雜……我不曉得該怎麼叫電工去處理了!
回覆
PAN
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
引用:
作者: mis339
老電工……能力和體力都有限……
在大陸,做工細也沒用,重點是「耐不耐用」和「實不實在」!
我們的廠房才蓋好兩、三年,外觀還是很新,前天的颱風……竟然屋頂就漏水、窗戶也會滲水、一樓的角落也會滲水……

P.S.聽說還是什麼鐵兄弟蓋的……唉~
不錯了,台灣的機場不用一年就漏水了
回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
引用:
作者: mis339
慘了……愈講愈複雜……我不曉得該怎麼叫電工去處理了!
這種專業的事情就交給專業的去處理
萬能高級水電工不是這樣幹的

交給專業處理=>打雷?百K不壞
自己來=>每逢打雷,每K必壞

我看到時候斌大你也不用來"出差"了
以出差之名,行駐廠之實會比較好一點(歡迎加入台幹的行列)
回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
1. 這裡有防雷接地的專業公司,請參考 http://www.mes.com.tw
2. 通信系統有接地就有效果,至於效果則因接地線之地阻(與地棒地線材質、環境相關)、與雷擊位置與雷的大小都有關係,以台灣本地電信檢驗標準為15歐姆以下(三極接地、地棒端地線60mm、總箱與分箱端地線14mm),小弟在軍中時高裝檢查標準為5歐姆以下。
3. 通信系統接地重點:電源接地(重點)、主系統(交換機或總機)接地、局線端子加裝避雷子及接地(重點)、內線端子加裝避雷子及接地。
4. 實例:桃園石門水庫地區某國小總機連續幾年遭受雷擊故障,每次送修都要花上半個月以上的時間,後來小弟只打了一支6呎長的銅棒、接了5mm的地線(pvc管)、接地箱(含接地端子板)、主機接地、電源接地、局線加避雷端子及接地,以後的三四年就不曾再遭雷擊故障,但目前人事已非,狀況如何就不知道了!
回覆
散人
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
接地大概可概分3類:
1.避雷接地
2.設備接地
3.電力接地
依目前法規的規範,以上的各種接地,都要是單獨獨立的。也就是說,
他們都應該各自有的接地地棒,不可以把他們都接在同一個接地棒上。
接地的好壞,也跟接地地區的土壤電阻有關,絕對不是挖個兩公尺,就
交差了事的。
樓主的問題,應該是設備接地,我們的設備接地,當初是找專門鑿井的
公司,挖到地下20~30公尺的深度,埋入地棒,最後將銅線以火藥熔接
在地棒上。地棒至少要打3根,每根接地棒都要分別引線到接地箱中,
然後才一起接到銅板上。而不是如圖中用一條不明金屬,把接地棒直接
連在一起的,用角鋼實在是....。順便一提的是,避雷接地依規定,接地
線必須是裸露的,不可以加PVC管或是鐵管包起來的。

通訊系統的接地,又另有規範,有與其他接地系統距離的規定。
依照經驗,如果被雷擊的地方在自己附近,再好的接地設施,都可能
會有損傷,因為雷擊地區本身就會產生一個電位梯度,看你在那個地
方的電位多少吧。好的接地至少可以降低損害,加裝一些保護措施。
也是一個方法,如突波吸收器,保安器等設施。
小弟的經驗,曾經發電機的機板,就因為附近雷擊,結果透過電力接
地,突波進入機板,把機板中脆弱的電子元件打壞,整個IC都融了。
其他的設備都沒事,就這件事。至於附近鄰居,有的電話都壞了,
有的只是燒斷保險絲。
我只是覺得,樓主的電工所做的接地,不太有用。
有時這類的損害,大都不是被雷擊造成的,而是因為不良的設備接地
或是電力接地所造成。因為這些接地做不好,所以遠處的雷擊突波,
透過電力或是網路通訊系統進入,因為無處宣洩,只好找您的設備放
電了。所以把設備的外殼都給他接地吧,各種電器所附的綠色接地線
以及外殼上那個鎖綠色導線的螺絲,不是裝好看的。有被電腦外殼電
到的經驗嗎?那表示你家的電器,都有被雷擊的危險。

此篇文章於 2006-08-08 10:11 AM 被 rushoun 編輯。.
回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
這家好像滿專業的...
供斌大參考一下...
回覆
會員
回覆: 網路設備接地詢問 (含圖)
常見電氣設備遭受雷擊的來源為電力線(會損壞很多電氣設備)、電話線(電話設備)、有線電視纜線(電視機)、網路線(電腦網路設備)、室外電視天線(電視機)、無線電室外天線(無線電收發信機)、直接命中(很少但若命中建築物可能也會受損),若該設備有多項來源相互連接(如網路設備有電力、通信、網路線...),也會引起其相關設備的損壞,所以避雷就需針對這些源頭尋求避雷及接地解決之,以「降低」損害,「有拜有保佑」,但不見得就「絕對」沒事。



回覆