會員 ![]() | 我記得上次去買ups 稍微貴一點的都有附加這種軟體 就是市電一跳開始吃ups的電的話就可以利用email或是簡訊傳給你 你可以去飛瑞網站看看 |
回覆 |
會員 ![]() | |
回覆 |
會員 ![]() | 飛瑞ups有這個功能..不過在公司沒有試過這個功能就是了..因為沒有modem.. http://www.phoenixtec.com.tw/big5/products/index2-2.htm 可透過電子郵件通知用戶電源異常事件 可透過Pager通知用戶電源異常事件 |
回覆 |
.. ![]() | 如果不用UPS,應該可以寫個簡單的程式, 放在其他外面的其他主機, 持續的PING那台主機,等PING不到的時候, 直接發送EMAIL或手機簡訊出來 就OK了,在不花錢的情況下, 比較簡單的做法。 |
回覆 |
會員 ![]() | 一般來說,這種可監控的UPS都可以發Email,我這Opti UPS也可以, 但手機簡訊,就必須用行動電信業者提供的Email轉手機簡訊的服務才行, 要不然,就要用另一支手機門號放在電腦旁,用傳輸線/紅外線連接電腦,透過手機發簡訊。 而且還要寫程式...太累太傷本了... 如果是有Modem的電腦,且UPS軟體支援撥電話,就只要設好撥通電話, 看到來電顯示的號碼就知道電源出問題了!(可不必接聽,也不必電話或簡訊費) 但若只是短暫停電後立刻復電, 因為只有來電顯示而沒有內容,會搞不清楚復電正常了沒... |